以下是引用flying_lin在2023-11-01 11:56:47的发言 >8楼

之前公司做过类似思路的设备,是用来对继电器进行矫正的,共有23个站,坏了就是整体拆下来,每个站都有一个PLC,网络通讯,站位完成以后机械手取走。

你这个直接用W778完全可以,也稳定。

以下是引用芳季在2023-10-31 17:50:57的发言 >0楼:一台机组,整体的,...

引用0楼详细内容:

一台机组,整体的,不可分割。

其中存在一个直径近10米的转台,转台单向无限转动。转台上面有十几个到三十几个工位,随着机型不同有不同的工位数。制造好后工位数固定。所有工位都是相同的机械结构,相同的工艺能力。区别是每个工位可以携带不同的任务去生产各自(可以不同)的产品。

每个工位大概20输入15输出的开关量。打算每个工位使用一个smart控制。转台外,也有执行设备。配合工位工作。外面也有好几个plc。工位上的plc目前没有计划交流数据。通讯上的数据量非常小。除了发送配方就是大不了把一些开关状态汇总到屏上让司机看见。

全部转台上的plc需要由外面的一台plc调度。确定当前工位需要生产什么产品,调度plc发送参数到工位plc。

例如,这个产品定型时间3秒。那个产品定型时间10秒。这个产品定型后需要打孔。那个产品定型后需要切边。等等。

问题点。

所有plc采用smart,可否?

还有就是无线通讯,西家有些什么无线产品?

没问题?

1)用了几个客户端?

2)是何种天线形式?

3)走何种通信?

4)进了那些坑,怎么爬出来的?