1)读取的【浓度值】本来就是【四字节整形】数据,保存在VW600和VW602中。就是一个整体,即:【四字节整形】数据:VD600;
2)您最终要存储在VD700中的是【四字节整形】或是【浮点数】?
如果是【四字节整形】:直接用传送指令,VD600传送至VD700即可。
如果是【浮点数】,要考虑小数点位数。
以三位小数为例:VD600转为实数后,再除以1000,商保存至VD700。
二位小数:VD600转为实数后,再除以100,商保存至VD700。
3)可用【读完成标志位】,或【读完成标志位】的【上升沿】控制读取数据的转换传送。