回复:200smart的自带485串口,采用MODBUS通讯,能同时做主站和从站吗

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12206
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-02 22:20:40

1楼

1、串口版的Modbus-RTU,是单主站协议,主站是固定的,一个主站自己切换为从站,总线上就没有主站了。

2、Samrt200的本机串口,如果使用库程序,可以作为主站,也可以作为从站,但是不能同时为主站又为从站。

如果是自己基于自由口通讯指令写Modbus-RTU通讯程序,主从站随意,参考第1条。