芳大侠的提示非常有用!PLC的程序会变得非常简单。

1)变频器的加速时间设置50秒,减速时间设置为25秒;

2)启动时:PLC送给变频器【频率指令】为50Hz;同时控制变频器运行;

3)启动的同时:定时器工作,并开始延时。延时到达110秒时,将【频率指令】由50Hz直接变为10Hz。


甚至不用PLC,用一个时间继电器控制,控制变频器多段速度切换,也可实现。

1)变频器的加速时间设置50秒,减速时间设置为25秒;变频器的其中一个数字输入点用于多段速度切换。如:断开选择【第一段速度】,该段设定为50Hz;闭合时选择【第二段速度】,该段速度设定为10Hz;

2)接通延时【时间继电器】的延时时间设置为110秒。其中前50秒用于加速至50Hz,剩下的60秒用于保持50Hz运行;

3)启动时:【频率指令】为【第一段速度】50Hz;同时,时间继电器得电,开始计时;计时时间达到110秒,延时闭合点闭合,【频率指令】切换为【第二段速度】10Hz;