昨天出差盱眙,调试一台小功率变频器三相220输入三相220输出4kW,电机参数三相220输入额定频率50Hz1440r,客户使用单相输入,要求运行频率100Hz,现场工况为变频器带电机经两条皮带传递到一个主轴电机,调试过程如下:
先用VF运行,在50hz以后电流开始出现小的震荡,频率在升显示频率上去了,但是电机减速直至停机,调整震荡抑制参数也没什么变化
然后用无感矢量运行,也是频率在50Hz以后出现部分震荡现象,然后频率在上升进入弱磁电流增大,励磁电流和转矩电流波动很大,不断的调节速度环比例积分参数,电流环比例积分参数,弱磁系数和弱磁点,弱磁比例和积分系数,最终频率只能稳定在93Hz,在往上升一hz都不行,电流一下就乱了,震荡严重,不断调整如上参数始终不行,而且电流波形比较乱
又换回VF,调节弱磁系数,频率能够达到70-80,但是在过十几秒之后电流波形开始放大,波形没咋变化,大小变了,是包络的正弦波,改了几次弱磁系数终是不行
换一台7.5/380v的变频器,换一台三相220V4kW60hz的电机,把变频器设置成220v的(不知道有没有影响),分别用VF和矢量运行,vf运行波形现象和第一台基本一致,波形包络而且逐渐发散,矢量运行48hz就开始大的震荡,也是调整第一台的那些参数,慢慢一点一点调整大约到60hz,电流也是比较乱大小波,最后直接运行在额定93hz,那电流波形简直没眼看,还没有加载,我感觉加载就出现各种故障,客户只是要求频率到了就行,第二台电机参数明确标识恒转矩2-60,恒功率60-200,第一台只有额定频率50,而且调试过程电机在柜子里,他没接风扇,但是我怎么也挑不出来一个比较稳定的参数,让电流波形正常一点,实在没辙,匆匆结束