以下是引用zhanghy886在2023-11-03 09:41:36的发言 >1楼

我有个项目,现场阀门无故全部关闭,现场触摸屏(威纶)有重启迹象,开机显示内存不足提示框,但PLC查不到断电记录

不出现数据记录很正常。

如果电磁阀是24V并且与PLC触摸屏系统电源共用,建议给PLC触摸屏加装一个额外的开关电源。

电磁阀短路或漏电导致电压不稳,极端的情况都会出现PLC所有保持的数据丢失的现象。