恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-11-04 10:43:30
1楼
这些都不是经验,是原理和控制水平。
首先,电机能不能变频,需要知道它的电特性,绝缘强度是否符合要求。还有一个重要的指标,就是动平衡是不是符合超频运行;
然后,电机能不能超频运行,需要满足的机械条件是,电机的机械强度和轴承允许的最高转速范围;而电特性要求具有能满足电机等效模型和电机外机械特性控制的能力。
单纯的讲,电机能不能超频运行和怎样超频运行,首先要满足上述的条件。只要满足,超频运行没有不可以。
其实你的问题,不就是一个电机要稳定运行在100Hz嘛?只要用了西家传动的变频器,这个需求易如反掌。条件是电机的绝缘强度为F级及以上。电机功率小于55kW。如果电机功率大于55kW,需要咨询电机制造商,该电机允许的极限最高转速。
总之,变频调速系统,超频运行的主要限制在电机的限制条件,不在变频器。只要电机允许,变频器就能做到。
你的变频器达不到,是应用水平问题或是变频器制造水平问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主