回复:调节阀如何完全关闭

已锁定

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-04 21:03:53

5楼

按描述;该气动薄膜调节阀是气开型阀。

处理:

1.     不通气源,将调节阀阀杆的标识牌移动到最低点,使阀杆指针指向0%,并确认阀芯是否“坐底”,或者阀芯座上有异物卡住?然后通上气源操作定位器;按+/-键使阀杆上升反复做几次0%~100%上下移动。

2.     设定好初始化参数,采用“手动”模式初始化;第一步,按+/-键 先确定0%位置,第二步,再按+/-键 ,使阀杆上升,当指针端点指向100%位置处时,按手键确认,初始化过程中启用泄露量测试(一般为0%),待初始化完成再启用定位器“紧密关闭功能”。一般问题就处理了。

3.     PLC输出3.8mA调节阀还未能完全关闭,那就不是定位器的问题了,要请“阀门工”了。

4.     如果仪表从业人员没有处理阀门阀杆调整的经验做好不要尝试,涉及到工艺生产要慎重!

以上两条建议不可取。