如果有P20面板,插上后通电长时间处于开机启动自检状态,停不下来。对于S120而言,那就可能是CF卡的固件版本出事了。


前几天,我们单位在调试一台G120时,就出现开机后没完没了的循环自检状态。调试人员找我问怎么回事,我过去一看,上电后,BOP-2没完没了的循环自检测,停止不下来。CU的第一个指示灯红色。我当时就笑了,问调试工程师,你是不是瞎霍霍了?他矢口否认。我很确定的说,不可能。你如果没有操作错误,固件版本怎么可能会出事?于是我让他用一个SD卡拷贝了一个在用的G120固件版本文件,插到问题CU上,开机片刻就正常了。当事人对此一头雾水,我却在暗自偷笑。因为我曾经就亲历过此事,是西家传动技术热线工程师告诉我如何处理的。记得当时,我向技术支持描述问题后,他笑着问我,你干嘛了,鼓捣什么了?我比较诚实,实话实说告诉他,不会操作,自己瞎试,不知道怎么回事,就...。哈哈哈


所以,有时候那个P面板,平时用不上。出了问题,没有还真的不是很方便。

我是你的朋友