回复:变频器与漏电开关

已锁定

手机用户20230916224741

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1407
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2023-09-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-06 00:12:57

5楼

变频器之所以不能使用漏电保护器,是因为变频器一旦起动,漏电保护器就动作,则影响系统无法正常运行。然而我们有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。漏电保护器的原理是,零序电流为零,而使用变频器时,零序电流不能为零。因此两者发生冲突,则不能使用漏电保护装置。例如变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。可如果我们在进线侧使用了漏电保护装置,那么它会直接切断系统运行,这是其根本原因。因此,我们在使用变频器时就不需要配漏电保护器了。为了保证人身及财产安全,只要做好设备接地就可以。