以下是引用龙云浪子在2023-11-06 14:37:27的发言 >28楼:
分组接力跟你意思差不多,一个PLC采集其他6-7个PLC的数据汇总后再与上一级PLC设备通信。
比如MODBUS TCP,一台smart客户端可以同时与七台smart客户端直接读写数据,即最多8个同时连接,不需要像基于串口的MODBUS RTU一样轮训读写。如果超过最大连接数量限制,可以像串口通信一样,按自定义时间间隔逐一“轮询”读写,绕开限制,访问控制更多的设备。
以下是引用芳季在2023-11-06 08:52:26的发言 >:请教一下。我就是想...
以下是引用龙云浪子在2023-11-05 23:24:06的发言 >:千兆局域网,带动二...
以下是引用芳季在2023-11-04 23:34:31的发言 >:全部plc都是smart...
以下是引用龙云浪子在2023-11-04 19:52:09的发言 >:用商用级别的千兆...
以下内容摘自 SMART PLC 系统手册 V2.7:
9.1 CPU 通信连接
CPU 最多可支持下列数量的并发异步通信连接:
? 以太网编程端口:
– 开放式用户通信 (OUC) 连接:八个主动(客户端)连接和八个被动(服务器)连接, 支持 S7?200 SMART CPU 或其它以太网设备。
– HMI/OPC 连接:八个专用 HMI/OPC 服务器连接。
– PG 连接:一个编程设备 (PG) 连接。
– 对等 (GET/PUT) 连接:八个主动(客户端)连接和八个被动(服务器)连接,支持 S7?200 SMART CPU 或网络设备。
– PROFINET 连接:每个 PROFINET 控制器可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。
样本手册“CPU技术规范”里也有类似内容。