以下是引用龙云浪子在2023-11-06 14:37:27的发言 >28楼

分组接力跟你意思差不多,一个PLC采集其他6-7个PLC的数据汇总后再与上一级PLC设备通信。

比如MODBUS TCP,一台smart客户端可以同时与七台smart客户端直接读写数据,即最多8个同时连接,不需要像基于串口的MODBUS RTU一样轮训读写。如果超过最大连接数量限制,可以像串口通信一样,按自定义时间间隔逐一“轮询”读写,绕开限制,访问控制更多的设备。

以下是引用芳季在2023-11-06 08:52:26的发言 >27楼:请教一下。我就是想...

引用27楼详细内容:

请教一下。我就是想知道你最后这句话的做法是什么?

你说的分组接力就是我说的这个意思吗?

轮询就是同时只能通讯8个plc,但是通过什么做**训?

用什么指令通讯和占用什么连接是不是有关系的?这个 关系我没对上。例如使用tcp是占用那种链接?使用get put占用哪种连接?

以下是引用龙云浪子在2023-11-05 23:24:06的发言 >26楼:千兆局域网,带动二...

引用26楼详细内容:

千兆局域网,带动二三十个数据量和速度都不高的PLC设备,带宽、速度、容量都不是问题。
假如用一台1500 PLC 走S7或者MODBUS TCP通信的方式同时一对多采集控制,也可以满足要求。低阶的PLC,如smart或者1200系列,受限于最大同时连接资源数(一般8个),只能采取分组接力中继或者轮询的方式。

以下是引用芳季在2023-11-04 23:34:31的发言 >23楼:全部plc都是smart...

引用23楼详细内容:

全部plc都是smart,可否?

以下是引用龙云浪子在2023-11-04 19:52:09的发言 >22楼:用商用级别的千兆...

引用22楼详细内容:

用商用级别的千兆速率5G频段无线网桥,转台外接发射端,转台内用接收端,与转台上所有PLC一并接入交换机,可以组成一个局域网。
我们在矿山工地用过这种方案,其中还夹杂了几个全高清监控摄像头的信号,一直稳定使用。
另外也可以用wifi无线桥接的方式,包括近年流行的全屋wifi(mesh组网),也可以达到局域网组网的效果。

以下内容摘自 SMART PLC 系统手册 V2.7:

9.1 CPU 通信连接
CPU 最多可支持下列数量的并发异步通信连接:
? 以太网编程端口:
– 开放式用户通信 (OUC) 连接:八个主动(客户端)连接和八个被动(服务器)连接, 支持 S7?200 SMART CPU 或其它以太网设备。
– HMI/OPC 连接:八个专用 HMI/OPC 服务器连接。
– PG 连接:一个编程设备 (PG) 连接。
– 对等 (GET/PUT) 连接:八个主动(客户端)连接和八个被动(服务器)连接,支持 S7?200 SMART CPU 或网络设备。
– PROFINET 连接:每个 PROFINET 控制器可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。

样本手册“CPU技术规范”里也有类似内容。