回复:编码器用对传输线有什么要求?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-06 18:29:47

1楼

编码器如果是用在直流系统,欧姆龙的就欧姆龙的,可以用。因为直流传动的高频噪声不是很大。一般通过进线电抗器或直流电抗器都能抑制其干扰编码器的信号。但是,如果编码器使用在交流传动中,反正我是不会选用欧姆龙的编码器。它的抗干扰能力太弱了。交流传动的高频噪声环境它不适应的。我们一般都选图尔克或者其它欧美品牌的编码器。用着就没问题了。当然,变频器的EMC防护该有的一样都不能少。


欧姆龙的编码器,最大的特点是价格便宜,最大的问题是没有什么抗干扰的能力。弱不经风的那种。


个见。