接地标准及办法需遵守国标 GB/T 5226.1-2008(等效 IEC60204-1:2005)“工业机械电气设备 第一部分:通用技术条件 ”;

中性线不能作为保护地使用!

PE 接地只能集中在一点接地,接地线截面积必须?10mm2,接地线严格禁止出现环绕。

注:

系统不能采用浮地连接,必须采用共地连接,共地连接可以保证系统稳定可靠运行。接地必 须符合相应国标要求。

以下原则适用于外部电缆的截面积:

1、最小的 PA 截面积 ≥10mm2;

2、中央保护导体电缆的截面积按下表计算:

连接线 S(mm2) 保护导体 SL 最小(mm2) S≤16 S  16≤S≤35 16  S≥35 S/2;