ProfiBus的物理连接就是485标准。像315-2DP这类的通讯所使用的都是PB通讯专用芯片。它的DP连接、数据传送、诊断都是自动的、由芯片处理。
PLC仅仅是透过通讯功能块,与通讯处理器(PB芯片)交换数据。而通讯处理器(主站)按照设定的速率轮询各个从站。
轮询的数据,按报文组态分PZD(过程控制数据)和PKW(参数访问)的周期性交换数据。它们放在IO映像区。
以及非周期的(偶发的)参数访问数据。
你的扫描周期20毫秒,其间,IO映像区,在PB通讯芯片的控制下,可能更新(刷新)了好多次了。
因PB芯片通讯机制的问题,直接访问IO映像区时,数据的一致性,你只能最多2/2字节。更多的数据,则需要使用SFB14/15来保证数据的一致性(例如:转速,电流、电压、转矩等等的数据是同一时刻的。)