以下是引用手机用户20231025126807在2023-11-07 15:37:36的发言 >5楼

变化率比较快,100毫秒取一个压力值,执行系统是不是响应时间得100ms以上啊?

以下是引用看雪001在2023-11-07 14:14:44的发言 >1楼:设定点是个变量没有...

引用1楼详细内容:

设定点是个变量没有关系,关键是看变化率,执行系统能不能跟上这个变化率?

评估一辆跑车的性能,通常是用零百加速时间来表示,比如0-100公里/小时,加速时间4秒,加速度就是25公里/小时/秒。这也是二楼说的所谓“阶跃响应”,即把执行器(你的比例阀)全开,看看反馈(压力传感器)多长时间能达到最大。

如果系统硬件的响应达不到设定的速率,这就与pid无关了。