我就常常使用欧姆龙的AB(Z)编码器。

通常都是把它原有的线剪短(原带是非屏蔽的)越短越好;然后使用自己的5芯屏蔽电缆。

因为旋转编码器它使用电压信号HTL。所以,我使用单端接地。即:PLC侧的信号地。目的是隔断电机等在变频器高电压载波下的泄漏电流。因为编码器的金属外壳、基座会与电机外壳相连。

另一方面,电机的电缆一定使用4芯(中小容量电机用4等径截面的);单独一根直连电机外壳与变频器下方的PE,确保泄漏电流回到变频器的中点。(变频器Y电容是直连变频器PE和母线中点的。)目的是用确定的路径,最大限度地减小泄露高频电流的干扰。