1) 将 NCU 上的旋钮开关进行如下设置:
旋转 SVC/NCK 调试开关到位置“1”
旋转 PLC 运行方式开关到位置“3”
2) 将控制系统断电并重新上电,或按下 NCU 上的复位按钮“Reset”,执行一次上电复位;
3) 等待,直至 NCU 持续进行下列显示:
LED STOP 闪烁
LED SF 常亮
4) 在约 3 秒之内,依次旋转 PLC 运行方式开关到位置“2-3-2”;
首先 LED STOP 以约 2 Hz 频率闪烁。
然后 LED STOP 重新保持常亮
将 PLC 运行方式开关重新旋转到位置“0”
LED“STOP” 熄灭。
LED“RUN”先是闪烁,然后保持绿色恒亮;
6) 将 NCK 调试开关重新旋转回开关位置“0”;
7) 在正常启动后,NCU 7 段数码管显示数字 “6” 和右下角一个闪烁的点
LED RUN 持续亮起,并呈绿色;
8) PLC 和 NC 处于循环运行模式下,总清完毕。
注:
如果在 PLC 工作方式开关上的位置“3”处触发一次硬件 RESET(复位)或者 POWER ON(重 启),则初始化整个 PLC 的 SRAM 并且不删除诊断缓存器。 所有用户数据必须重新输入。 如果没有在 3 秒内进行切换“2”-“3”-“2”,在请求清零后,LED STOP 保持关闭状态。
说明: 在第一次开机调试、电池失效、NC 升级后必需进行 PLC 总清。
注: 如果在 PLC 清零后不进行 PLC 启动,则显示下列报警:
报警:“120201 通讯故障”
报警:“380040 PROFIBUS DP:配置故障 3,参数”;
报警:“2001 PLC 未启动”;
这些报警对其它步骤没有影响。