1) NCU 端口及计算机 IP 地址设置;

在进行 840D sl PLC 在线调试时,计算机可通过以太网线连接至 NCU 的 X127 端口网络,并设 置“CP 840D sl”及计算机 IP 地址,建立通讯。

计算机连接的 NCU 端口网络:X127;

NCU CP 840D sl IP 地址 (系统默认设置):IP 地址: 192.168.215.1  子网掩码: 255.255.255.224;

计算机 IP 地址 (推荐设置):设置为自动获取;

2) 设置 STEP7 的 PC/PG 接口;

打开计算机“控制面板”中的“Set PG/PC Interface(32-bit)”,在标签页面“Access Path” 中进行如下设置:

在下拉列表“Access Point of Application”中,选择“S7ONLINE(STEP 7) ”

根据计算机网卡名称,在下拉列表“Interface Parameterization Assignment Used”中,选 择所使用的接口(例如“Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection.TCPIP.1”,注意不要使 用带有“ISO”或“Auto”标示的接口);