S7指的是协议,是西门子内部的通讯协议。但凡使用TSAP做通讯的,都是使用S7协议的。

S7 TCP指的是运行在以太网的使用TCP协议的S7协议,它指定了IP的102单一端口号。用TSAP区分双方不同的通讯程序进程。

既然属性是TCP,所以,它可以使用支持TCP/IP传输的所有通讯设备。(使用线缆、光纤、电力猫、无线均可以。)

MODBUS TCP则是普通的TCP通讯,它不使用TSAP(这是S7专属的),而使用不同的端口号区分双方不同的通讯程序的进程。

属性依然是TCP通讯。

PN/IO则不同,它不使用TCP协议。(仅在上电建立连接时,使用一次。)因此,从端到端的链路上,必须使用支持这种优先报文的通讯设备(交换机、无线、AP)。

无线网桥设备具有一定的指向性,两点距离可达5公里。两点需要对正,达到最强信号。是否转台适用?

电力猫其实是比较好的,好多年前就测试过。通过220/220隔离变压器都没问题的。最方便的就是它是加载在电力传输线上。