以下是引用芳季在2023-11-11 10:53:43的发言 >7楼

很多人不明白的是一个字里面高位是小值地址。

要传一个字节到一个字里面。其实是要把这个字节传到字里面的小值这个字节。

我还担心有人不明白。一个字里面是含有两个字节。这两个字节都可以以字节为单位独立看待。

双字也一样道理。

当你把一个字节传到一个双字去的话。

例如要把MB0传到VD0。那么就是MOVB MB0 VB3。这里是填VB3。

大家可以理解。VD0含了0123,现在仅仅传了VB3,012是有可能有其他值的。所以这里需要把012的值都清零,这样VD0才能和MB0等值。

今天正好在用1个研华采集模块,数值是0-65535,用整数计算会溢出。这里就是传送到双字后将高位清零,学习了