恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-11-12 17:51:23
6楼
111报文很好判断位置在停电后是否发生变化,打开v90调试助手,监控一下位置状态字XIST_A,它是以16进制显示在调试助手界面上的,把它换算成10进制32位整数。
另外,你要在调试助手首页确认一下电机和编码器型号,它确定是多圈绝对值编码器吗?你又是怎么样做的零点设置与保存?仔细看看状态字,其中有一位是“已设置参考点”(我不太记得是哪一个状态字了)。
请填写推广理由: