回复:在一台机组中很多个smart联网

已锁定

龙云浪子

  • 帖子

    1261
  • 精华

    12
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-12 19:54:09

41楼

展开查看
以下是引用yming在2023-11-12 11:59:59的发言 >40楼

S7指的是协议,是西门子内部的通讯协议。但凡使用TSAP做通讯的,都是使用S7协议的。

S7 TCP指的是运行在以太网的使用TCP协议的S7协议,它指定了IP的102单一端口号。用TSAP区分双方不同的通讯程序进程。

既然属性是TCP,所以,它可以使用支持TCP/IP传输的所有通讯设备。(使用线缆、光纤、电力猫、无线均可以。)

MODBUS TCP则是普通的TCP通讯,它不使用TSAP(这是S7专属的),而使用不同的端口号区分双方不同的通讯程序的进程。

属性依然是TCP通讯。

PN/IO则不同,它不使用TCP协议。(仅在上电建立连接时,使用一次。)因此,从端到端的链路上,必须使用支持这种优先报文的通讯设备(交换机、无线、AP)。

无线网桥设备具有一定的指向性,两点距离可达5公里。两点需要对正,达到最强信号。是否转台适用?

电力猫其实是比较好的,好多年前就测试过。通过220/220隔离变压器都没问题的。最方便的就是它是加载在电力传输线上。


使用网桥的顾虑,很好解决:
一、接收端放置于转台物理中心位置区域;主流网桥型号都是以塑料外壳为主,中短距离内正反面信号接收影响不大。
二、适当拉开接收端与发射端的距离。距离远,信号散射角度和空间变大,摆放更灵活。
总之,用标称距离几公里或更大的网桥,在几十米范围内真的不必担心信号的问题。
个体职业者。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8931条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。