十之八九都是在程序中用了一个MOV指令给VD112,当你在状态表中赋值给VD112的时候,程序粗档运行到该MOV指令,立马又改回去了。
正确做法是,把这个mov指令删除,PLC运行之后,直接给誉宴VD112写个数值进去。或者在数据表中岩虚乱给VD112写个初值,这样后面你想怎么改都行。