主要是,我没用过S110,所以不知道了。但S120我一直在用。所以知道固件版本和硬件版本之间的代差。
你的S110硬件是哪年出厂的,就对应它之中或之后的固件版本试试吧。只要上电后,那个BOP不是白板了,有初始化和结束的状态,就算是ok了。接下来再去调试和参数的过程布线。
谢谢指导,用MMC成功升级固件版本后解决了,新下载了SINAMICS_S110_Software_V4_4_SP3_HF6升级软件,BOP有显示了,STARTER也能搜索到节点了,但STARTER写入驱动器项目时(RAM-ROM),CU305的BOP显示“dL”后,CU305自动重启,但项目没有保存至ROM,还在研究中。