可以使用另外一台PC连接到PLC,查看硬件组态和PLC的诊断缓冲区故障信息,找到PLC停机的原因是因为硬件丢站还是程序循环超时导致的。如果只是由于只是丢站导致停机,可以加硬件诊断OB块防止cpu停机。程序循环的问题就需要对程序做优化处理。总之还是先要找到停机的原因。