热电偶模块测量范围内有k,s,r等多种信号,你选择你实际使用的型号,系统就自动给你线性化处理了,系统处理后的温度一般是实际温度的10或者100倍,你只要除以10.0或者除以100.0就可以了。你只要增加冷端补偿就行了。
如果要所有模拟量都通用的话,
温度的处理是这样的,假设读数100为10度
那量程就是0.0 ~ 2764.8
T = ( AI ? 27648.0 ) ? 2764.8