比较精确的话,可以这么做
检测PLC(DC/DC/DC型,SMART/1200均可),产生100KHZ连续脉冲,接入高速计数器
被检测PLC的电源开关的辅助触点进检测PLC的一个中断DI,上升沿中断
被检测PLC的一个运行输出信号,进检测PLC的另一个中断DI,上升沿中断
两次中断读取的高速计数器的差值,即为被测CPU的启动时间
连续脉冲的输出频率,决定了检测时间的精度,1KHZ,10KHZ等等
对,Z版你的方法比我的检测精度会高一点,我的还会有2个plc之间的扫描采集时间叠加。