回复:s7-300中间输出---(#)----指令有什么用处,一般在哪个地方用到

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4261
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2005-11-17 22:40:35

0楼

摘一段书上的例子:
某设备有三台水泵,当设备处于运行状态时,如果风机至少有两台以上转动,则指示灯常亮;如果仅有一台风机转动,则指示灯以0.5HZ的频率闪烁;如果没有任何风机转动,则指示灯以2HZ的频率闪烁。当设备不运行时,指示灯不亮。

假定I0.0,I0.1,I0.2分别代表三台风机,Q4.0表示设备运转,Q4。1为指示灯,CPU的时钟存储器放在MB9中,则M9.3为2HZ频率,M9.7为0.5HZ频率。以下是STL程序(你可以贴到程序里转换成LAD看一下):
A(
A(
A I 0.0
A I 0.1
O
A I 0.1
A I 0.2
O
A I 0.0
A I 0.2
)
= M 10.0
A M 10.0
O(
AN I 0.0
AN I 0.1
AN I 0.2
= M 10.1
A M 10.1
A M 9.3
)
O
AN M 10.0
AN M 10.1
A M 9.7
)
A Q 4.0
= Q 4.1
对应的LAD你自己在程序里转换一下吧