6楼
OK,那就观察一下这个系统在启动后的运行状态,r27 = ?如果电流达到了截止电流230A,这个现象就是正常的。系统控制,自动降低转速,保持截止电流恒定。
说明这个电机的负载太重了。
另外,你还要看一下P1530和P1531的设定值,是不是小了?还有P1520和P1521。总之,所有的限幅设定值如果都是额定值,再出现你所描述的问题,那就是负载太重了。所以转速运行中没有人为干预下,自动减速,无外乎就是要么限幅值设置有问题,要么负载太重,超过了截止电流保护阈值。
k版,这个转矩限幅已经确认更改成额定的1.5倍,并且观察电流也只有163A左右,2分钟后转速从1455rpm下降到1300rpm左右,电流也从163A下降到141A左右(变频器额定是201A),现场更改完开关频率4kz-2khz之后,降溶问题确实没有了,绝缘层温度72度,这个是查看R37参数看到的。这个温度也在合理范围内。我想探讨的事是:P1800(开关频率)参数手册上出场默认为4khz,图表2中110kw以后开关频率4khz就会将变频器降容,那岂不是110kw(包括110kw)以上变频器在出场时候就给降容了吗?