回复:s7-300中间输出---(#)----指令有什么用处,一般在哪个地方用到

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2005-11-17 22:47:50

0楼

用中间输出指令M10.0表示有两台以上的风机在运行,M9.3表示没有风机运行。 那么由此可以得只有一台风机在运行的逻辑表达为M10.0取反“与”M9.3取反 (LAD的第三行) ,而不用中间位的话你则需要用如下逻辑:
A I0.0
AN I0.1
AN I0.2
O
A I0.1
AN I0.0
AN I0.2
O
A I0.2
AN I0.0
AN I0.1

你看那一个更简单些!?