回复:CPU扫描周期对PN通信的影响

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-14 12:08:41

8楼

展开查看
以下是引用刚刚入门在2023-11-14 10:55:27的发言 >4楼

谢谢Y版,请问这个时候我应该怎么处理,把看门狗的6毫秒设长点?第三方伺服也是RT,没有IRT.用的国产交换机,另外伺服之间目前是总线线连接(一个接一个串在一起)

没有IRT的IO设备,仅RT设备,要注意的是那些第三方的IO设备。

它们没有在看门狗设置时间内收到报文,就会出现BF报警。这些IO设备,你可能是通过GSDML添加的。TIA不会给他们下载这些配置

你需要的是改变这些IO设备的看门狗配置。每一个IO设备都有这个配置。

西门子的PN/IO设备单独(串联)一路。其他第三方的IO设备单独通过交换机,可能是一种好的方法。

@冯学卫 

这个问题,问问西门子冯学卫官方工程师,可能有更好的方法。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11107条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示