我们公司专门做较大功率高温加热装置的,接触器肯定是必须的,SSR经常产生漏电,我司电工大有话说。

判断SSR短路一般是靠温度反馈,温度超过一定限制值报警并断开接触器。

在大功率加热装置上SSR上端并没有采用接触器,因为成本太高,我们是在断路器上加脱口跳闸装置。毕竟大功率SSR短路不是一件常见的事,多年来就碰到过一起。

检测斜率并不是一个好做法,加热滞后性很大,在升温初期,PID可能输出满功率,在某些时间段,斜率是很高的。

检测电流来反馈是个好思路但是实际设备没有这么做的,毕竟有很多种简易替代方案,要求特别高的设备当然都可以,或者多加温度检测装置。