今天说一点不常操作的功能;
如果存在 PROFIBUS 设备,则需进行组态。以 ET200S 从站为例
1) 组态 ET200S 从站
根据模块的订货号,从硬件组态树型菜单栏中 PROFIBUS DP > ET 200S 目录,选择 ET200S 接 口模块 IM151-1 HF,并拖拽插入到 PROFIBUS (1) 网络下。

接着,根据该接口模块上的硬件拨码开关地址,在弹出的对话框中,设置其 PROFIBUS 地址,例 如设置为“8”,并选择 PROFIBUS(1)网络,点击“OK”按钮。

根据各模块的订货号,从硬件组态树型菜单栏中 PROFIBUS DP > ET 200S>IM151-1 HF 目录,依 次选择相应的模块,并拖拽插入到 ET200S 从站下。并根据实际应用,修改或打包 I/O 地址。

当硬件组态配置完成之后,必须保存、编译和下载硬件组态,下载硬件组态时,推荐使用 X127 端口,调试计算机 IP 地址设置为自动获取。