恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-11-15 19:07:37
1楼
用面板调试正常?你确认?那面板调节至50Hz时,用第三方非接触式转速表,测一下电机的实际转速是多少?以确定电机的极对数。
然后,再重新做快速调试。关键是把电机的滑差转速输入变频器,已建立一个正确的电机等效模型。
关于A501和F2的问题。A501主要是做好电机的快速调试即可,F2是检查一下参数P1240 = 1否?如果没有制动功能,就要设置P1240 = 1。