以下是引用kdrjl在2023-11-15 19:07:37的发言 >1楼

用面板调试正常?你确认?那面板调节至50Hz时,用第三方非接触式转速表,测一下电机的实际转速是多少?以确定电机的极对数。


然后,再重新做快速调试。关键是把电机的滑差转速输入变频器,已建立一个正确的电机等效模型。


关于A501和F2的问题。A501主要是做好电机的快速调试即可,F2是检查一下参数P1240 = 1否?如果没有制动功能,就要设置P1240 = 1。


谢谢!明天再试试!电机的参数就是机数与转速没有设置,因为电机标牌上没有显示。明天等厂家确认一下。还想问一下,变频电机的变频频率0-100,我设置0-50没有影响吧!