7楼

这类问题最好是在西门子变频器侧找答案。

查看参数 r2019(调试接口)和r2029(运行接口)它们的Index(1)

这是拒绝(有错)报文的计数器。

若变频器一运行,这个计数器就不断向上计数;毫无疑问是干扰造成的。

解决的方法就是停下,专注处理EMC的问题。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?