回复:关于西门子SMART的JOG指令的0.5秒问题

已锁定

酃柒叁陆

  • 帖子

    191
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2021-01-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-16 09:13:58

2楼

1.0.5S是取消不掉的,这个0.5S是方便JOG速度大,但是想移动一点点距离时,可以通过输入信号接通时间小于0.5S来达到每次移动设定的最小位移量;

2.你这个首先看下JOG速度设定值大小,按照你图片小于0.5S位移量1个脉冲不至于走不完,是否尝试一下把这个值设置在合理范围(好比0.4S可以走100脉冲,你JOG_INCREMENT设置1就很矛盾);

3.就是检查程序指令MAN的引脚JOG_P和JOG_N 触发信号有没有互锁。