回复:请教V20变频器报A501 ,与F2!

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36666
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-16 09:23:19

3楼

展开查看
以下是引用淡泊的阳光在2023-11-15 19:31:42的发言 >2楼

谢谢!明天再试试!电机的参数就是机数与转速没有设置,因为电机标牌上没有显示。明天等厂家确认一下。还想问一下,变频电机的变频频率0-100,我设置0-50没有影响吧!

以下是引用kdrjl在2023-11-15 19:07:37的发言 >1楼:用面板调试正常?你...

引用1楼详细内容:

用面板调试正常?你确认?那面板调节至50Hz时,用第三方非接触式转速表,测一下电机的实际转速是多少?以确定电机的极对数。


然后,再重新做快速调试。关键是把电机的滑差转速输入变频器,已建立一个正确的电机等效模型。


关于A501和F2的问题。A501主要是做好电机的快速调试即可,F2是检查一下参数P1240 = 1否?如果没有制动功能,就要设置P1240 = 1。


第一,电机额定转速非常重要,一定要设置。其方法是,当知道电机极对数以后,一般电机滑差在其额定同步转速的1%-5%。小电机可以大一些,大电机可以小一些。自己估算也行,并不是特别严格。一般估算在2%-3%;


第二,只要在电机铭牌数据范围以内,随便设置。0-100Hz,用其50Hz没有任何影响。

我是你的朋友