回复:物流输送皮带线自适应速度调节(目标:节能增效)

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23773
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-16 22:34:51

3楼

你用台达变频器?

它若没有节能功能,仅V/f模式是做不到节能的。

要想做到节能降耗,首先电机要是 IE3以上的节能电机;普通异步电机效率才70%(30%都变成热量了。)IE4效率可达到90%。

其次是变频器,它本身也要消耗,这完全看设计和IGBT元件的水平。

主要是它的导通压降,越小越好。其次是载波频率,使用的载波频率越高,元件发热越大。

另一方面,是采用的控制模式的水平。

当使用V/f模式时,它对电机励磁电流是固定的;即便没有负载,励磁电流也是加载到电机。同样绕组部分产生热量损失。

当西门子变频器采用矢量模式时,它的矢量区分了无功(励磁电流)有功(转矩电流)

因此,在采用节能模式时,西门子变频器会根据当时的实际转矩电流(负载大小),加载对应的励磁电流;保证实际速度=设定速度的同时,最大限度节省能源。这是一般厂家做不到的。

更甚的是,G120系列以上都有ProfiEenergy能源管理功能。通过能源管理软件的统计分析,实现节能最大化。它的控制在必要时能切断功率单元,仅保留控制单元低功耗运行。

参数r0041会显示节省了多少度电。

这些,一般的变频器是做不到的!

这些才是节能最要关注的;有真正效果的。