回复:SCALANCE XC208交换机如何配置两个不同子网之间的通讯

已锁定

冯学卫

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    191
  • 精华

    42
  • 被关注

    260

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-08-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-11-17 09:57:14

2楼

@QZY931223

按照你的网络示意图,你需要为SCALANCE XC208再添加一个VLAN2(VLAN1是交换机缺省已经存在的一个VLAN,不需要添加)

添加方式如下,在VLAN页面中添加VLAN2


添加后需要将交换机的一个端口划分到VLAN2中,如将P1.2端口划分到VLAN2的方式如下图:

配置完VLAN后,需要为VLAN1和VLAN2分别关联IP子网,关联设置IP子网地址如下图:


然后在Lay3下的Subnet勾选“Single-Hop Inter-VLAN-Routing”


两个PC分别设置上自己的IP地址和网关地址即可(PC1的网关地址为192.168.1.100;PC2的网关地址为192.168.2.100)