如果是已知电机(原有项目),直接下载原项目是可以的。
若已知电机参数,没有矢量模式的要求,快速调试,输入电机参数,也是可以的。
仅在首次上电时,做一下静态辨识(检验实际电机数值);
采用矢量模式,根据需要(指的是对响应有要求时)再做一次动态辨识(检验实际传动系统是否真的可以按要求响应跟随。)
分体式的G120,即便没有PM功率模块,仅CU控制器,接入DC24V,也能输入参数,包括组态、调整、检验一些周边的控制功能。
故障信息肯定会报的。有些可以屏蔽,有些是屏蔽不了的。你不理他不就可以了?