在查看操作记录时发现,同一个开关阀有两个连着的打开记录,两次打开时间分别为11:30与12:12,两次打开记录中间没有关闭记录,但是在11:30与12:12阀门两次打开记录之间现场阀门实际已经关闭,不知道什么时候关闭的,请大神帮忙分析阀门是如何关闭的?(图片为该阀门的操作记录截图与该阀门的CFC截图)

 

 