回复:在实际应用中,S7-1214 PLC走PN通讯(用工艺轴,3号报文)是否可以带8个V90伺服?

Tommi

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2013-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-17 18:15:29

2楼

展开查看
以下是引用V90西家讲师在2023-11-17 13:20:04的发言 >1楼

性能不同占用的资源不同



谢谢老师解答!了解了使用的控制方式不同,S7-1200 的轴资源也不一样。


在实际应用中,S7-1214 PLC走PN通讯(用工艺轴,3号报文)带了 8 个 V90 伺服,数量没有超过 8。您看在这种情况下,实际运行时存在异响和过冲现象是不是因为 PLC 性能用到极限导致的?(改成EPOS模式后没有异响,运行正常)