回复:MRP与交换机环网

已锁定

冯学卫

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    176
  • 精华

    42
  • 被关注

    255

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-18 20:47:31

2楼

首先,西门子设备支持的环网协议有两种协议HRP和MRP。

西门子交换机两种环网协议都支持,

西门子的CPU和分布式IO等设备,只支持MRP协议,不支持HRP协议。

若环网中的设备有PLC或分布式IO等设备则只能组MRP,需要在TIA 博途组态。

若环网中的设备只有交换机,则可以组HRP也可以组MRP,组态是通过交换机的管理页面设置的。

HRP的环网重构时间为300ms;

MRP的环网重构时间为200ms;


不知道您的网络架构是怎样的?环网中的设备全部是交换机,还是既有交换机,又有控制器和IO设备?这个决定着您组环网能组态那一种的环网协议。且HRP的环网重构时间不是您说的20ms,不知道您是从哪里看到这个指标数据的。


------------来自西门子工程师