上面的问题已经解决,原因是M前面有只读的I输入变量,如果是低电平则无法触发,
还有一个问题,在HMI调用的M的地址M0.1=M1,M7.7=M64这是对的,现在我的AI,AM的地址不知道在HMI如何调用,帮助文件看了不明白,试了好久还不行,文件功能块的数据通过VM映射可以在HMI中读的到。
你就用VW吧(网络模拟量)。
实际模拟量端口传送到VWx是很容易的。
实际上,所有都使用Vx.x; VWx是最好的。
FBD电路图也会整整齐齐,各个功能一目了然。
其实,只要是支持S7 TCP通讯的触摸屏,都能连接LOGO。(第三方的,有S7驱动的都可以。)
在这里HMI是客户端,你只需组态LOGO为服务器端即可。HMI(包括1200、200SMART等)为兼容的S7设备。