恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-11-20 16:52:52
2楼
1)SF001、SF010、SF011、SF012:是【模拟量比较器】,并非【模拟量放大器】;
2)【未连接至输出的块】列举出的是:四个【模拟量比较器】SF001、SF010、SF011、SF012 的比较结果的输出,没有链接任何块。(能流输出)处于开路状态,程序不完整,无法下载程序。
应在其输出分别链接一个块。如:开路连接器X,或标志位M、网络输出Q 等结束程序。
如果比较结果有用,则链接至相应的功能块输入脚。如:【门】功能块(与门、或门、与非门....)、以及其它 具有【高低电平】输入的引脚功能块。
3)如果是提示的是【模拟量放大器、算数指令....】等【未连接至输出的块】:将输出连接至 具有模拟量输入的功能块。也可用AM、网络模拟量输出AQ等结束程序。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主