以下是引用Zane在2023-11-22 10:40:40的发言 >12楼

我倒是要问个问题了,你正常启动PID是OK的,现在接触器断开,禁止PID,到接触器重新闭合,启动PID,这个和你之前正常启动PID有啥区别?前者是OK的,后者就会超调?如果是这样,你哪次不超调了?

无非就是一个不断可以重复的进程,去会导致不同的结果?

那明显就是你的方法有问题呀

以下是引用李岩在2023-11-21 17:22:36的发言 >2楼:本胖是纠结在EN加...

引用2楼详细内容:

本胖是纠结在EN加触点还是接触器释放后PID转手动。Z版给个建议吧。原来用法是根本不管PID,结果就是再次投入PID后有一个超调,过一会儿才稳定。

以下是引用Zane在2023-11-21 16:31:44的发言 >1楼:EN就是无条件调用...

引用1楼详细内容:

EN就是无条件调用的,然后PID被强制复位,输出为0


老李,怎么还会纠结这种问题?

回Z版,咱假设一个场景:PID正常工作中,SP、PV都是150℃,out大约在25%附件波动,误差±0.1℃。这时候把断路器分断,PID的out会逐步增加到100%,温度下降到145℃时,断路器合闸。

这时候PID的out还是会100%输出,温度基本上会超调,有可能超过180℃(SP还是150)。本胖感觉是PID内部的计算出现了错误导致的,PID并不知道OUT输出多少实际上都没有加热。