回复:请问单相交流220V电机怎样与V20变频器接线?

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1906
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-22 23:19:44

4楼

展开查看
以下是引用yming在2023-11-22 21:45:34的发言 >3楼

只有两根线的是电容移相的单相电机。

V20支持单相输入220V的是接三相异步电机。

就是普通的380V的Y接法三相异步电机,改成角接即可。

快速调试,按380VY接法输入,然后改接法Derta。电压电流参数自己就改变了。


单相的电容移相电机,要拆掉电容;使用两组线圈(4点)。合并两线圈的两点成为三线。

缺点是:电机原绕组是90度正交的。变频器是120度相位的。可以转,但输出转矩会更小。

yming老师:您回复中“单相的电容移相电机,要拆掉电容;使用两组线圈(4点)。合并两线圈的两点成为三线”。我的理解是:单相电机AB两个绕组,有A1/A2,B1/B2,四个端头,将A2和B2连接起来,这样与A1、B1加起来共有三个端头,接入变频器。不知道我的理解对不对。