关于WINCC 项目激活卡主的分享
新建项目wincc 7.4 编辑后再打开,进度条一直卡在80%不动,如图所示:

电脑断电万能的重启也没能复活,之前对WINCC接触不多,不熟悉,再加上由于项目没有备份,以为损坏,内心还是比较忐忑的,查资料,查网站感觉比较模糊,需要删除部分文件。
最终通过复制项目重新打开成功,
三种方法:
1、为恢复相关编辑器的功能,取消 服务器项目激活后,请在WinCC的项目文件夹 中
包含以下后缀的文件都删除: (如果有找不到的可以忽略)
*.loc
*.tmp
*.lck
*.dcf
项目名Tlg.mdf
项目名Tlg.ldf
项目名Alg.mdf
项目名Alg.ldf
2、第二种复制项目方法,但不包含历史运行的数据:
Windows: 开始,所有程序 ,Siemens Automation,SIMATIC ,WinCC,TOOLS,project duplicator
在第一行中选择旧项目,右侧“另存为” 后,打开另存的项目;
3、第3种方法,替换有问题的 .mcp 文件