回复:CPU扫描周期对PN通信的影响

已锁定

冯学卫

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    176
  • 精华

    42
  • 被关注

    255

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-24 08:45:25

37楼

展开查看
以下是引用apeail在2023-11-23 23:17:33的发言 >36楼

和康耐视读码器Profinet通讯,PLC会经常监控到读码器掉线,至今没找到具体原因,同样型号的读码器,只有这一台遇到这样的情况。

建议你把这台出问题的读码器与另一台正常工作的读码器互换位置,看看换位置后是不是这台有问题的读码器还是存在掉线的问题,若还出现,那么说明这台读码器本身有问题(更换一台好的即可);若这台读码器不出问题了,而原来正常的读码器换了位置后反而出问题了,说明与读码器无关,而是与网络的架构有关(需要查看出问题的设备所连接的网络架构及数据流的情况)。